变压器安装规定如下:

1. 位置与距离 :

变压器应安装在便于运行和检修的位置。

变压器外壳与门、壁的净距:10kV及以下距门不小于1m,距壁不小于0.8m;在装有开关时,其操作方向应留有1.2m宽度。

变压器室距墙不应小于1m,额定电压为35KV及其以上的变压器距门不应小于2m。

变压器应安装在离任何建筑物5米以上的位置,避免安装在荒山野岭。

2. 基础与轨道 :

变压器基础铁轨应水平,800kVA及以上油浸变压器顶盖沿气体继电器方向应有1%至1.5%的升高坡度。

变压器台架的安装高度不应低于2.5m,埋深2m,台架距地面高度不低于2.5m,平面坡度不大于1/100。

3. 油枕与防动物 :

变压器宽面推进时低压侧向外,窄面推进时油枕向外,便于带电巡视检查。

变压器室应安装防动物网,网孔不大于10mm×10mm,基础下的进风孔不安百叶窗,但网孔外要安装直铁条,防止机械损伤。

4. 防火与安全 :

变压器室属于一、二级耐火等级的建筑,其大门、进出风窗的材料应满足防火要求。木质门应包镀锌冷轧钢板,门的宽度和高度应根据安装设备情况而定,门应向外开。

变压器室应设储油坑,路面抹灰刷白。

5. 连接与试验 :

各连接部位螺栓应齐全,紧固良好。轨道安装允许误差:两轨道间距离2mm;轨道对设计标高2mm;轨道连接处水平1mm。

变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。

6. 绝缘与防护 :

绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷柏损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。

对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。

7. 其他 :

变压器安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格。

变压器室应设置两个出口,较短(不超过7m)的配电室允许有一个出口,超过7m时不得少于两个出口。

这些规定旨在确保变压器的安全、稳定和高效运行,同时满足防火和安全要求。安装过程中应严格按照这些规定进行操作,以确保变压器的正常运行和使用寿命。

其他小伙伴的相似问题:

2024年变压器安装新规有哪些变化?

变压器安装图纸中的6表示什么?

农村380v变压器安装有哪些特殊要求?