sc变压器与scb变压器区别

SCB和SC系列变压器都是三相树脂浇注干式变压器,但它们之间存在一些关键区别:
1. 线圈绕制 :
SCB型 :低压线圈采用铜箔绕制,具体为铜箔单层缠绕,层间材料采用含有潜伏性固化剂的环氧树脂及F级复合箔。铜箔厚度小于0.1mm,导电率极佳,含铜量99.99%。
SC型 :低压线圈采用线绕,具体为圆筒式线圈,由多根普通玻璃丝包扁铜线绕制而成。
2. 温升 :
SCB型 :由于低压绕组采用铜箔单层绕组结构,铜箔薄,易于散热,可以方便地设置散热面,加大通风量,从而保证线圈产生的热量及时散发。因此,SCB型变压器的温升较低,比SC型产品平均低5—7K,从而提高变压器的过负载能力和使用寿命。
SC型 :采用圆筒式线绕结构,散热较困难,温升较高。
3. 负载损耗 :
SCB型 :低压箔式结构采用无氧铜箔,含铜量高,杂质少,铜耗少。同电压等级、同规格的变压器,SCB型产品由于集肤效应造成的附加损耗平均比SC型产品低5%。
SC型 :采用扁铜线,含铜量为99.96%,本身消耗的铜损较多。
4. 绝缘性能 :
SCB型 :低压绕组内各层间的电压梯度很低,具有更高的绝缘强度。由于其匝间电容较大,抗过电压及雷电冲击强度较高。
SC型 :绝缘性能相对较差,抗突发短路事故的能力也较弱。
5. 抗突发短路事故 :
SCB型 :低压采用铜箔式结构,电抗高度与高压线圈等同,在突发短路条件下产生较小的轴向短路力,抗轴向拉断能力较强。
SC型 :由于采用多根并绕,端部螺旋角极大,产生很强的端部漏磁场,在突发短路状态下产生极大的短路力,容易轴向损坏,除非结构方面进行充分加强。
总结:
SCB型变压器在散热、温升、负载损耗、绝缘性能和抗突发短路事故方面均优于SC型变压器。因此,在选择变压器时,如果需要高可靠性和低损耗,SCB型是更好的选择。
其他小伙伴的相似问题:
变压器scb和sc哪个更先进?
变压器SCB和S11的区别是什么?
变压器温升为何SCB型更低?