箱式变压器如何拆装的

箱式变压器的拆卸步骤如下:
1. 拆卸相关外围连接件 :
断开输入电源。
拆开变压器的高、低压套管引线。
断开风扇、气体继电器、温度计等的电源,并将线头用胶布包好,并作好记号。
拆开氮气管。
除下变压器接地线。
撤去变压器轮下的垫铁,但要在变压器轨道上做好定位记号便于复原。
2. 放油 :
检查确认油管完好后,放出变压器油。
3. 拆相关部件 :
拆下套管、储油柜、风扇电动机、散热器、净油器、温度计、防爆管、分接开关操动机构、大盖螺栓。
4. 拆顶盖 :
在吊大盖之前,要拆除芯子与顶盖之间的连接件,以便于吊出变压器芯子。
5. 进一步拆解 :
如果是配变,先拆箱盖边沿螺栓,然后通过盖板上吊板将顶盖连同器身吊出,拆高低压套管及分开关等附件,然后再拆除引线,即可将器身部分分离出来。
若想进一步拆解,就拆除铁心夹件,将上铁轭拆除,然后吊出线圈进行拆分。
6. 处理内部部件 :
取出芯子,分开矽钢片和铜线。
取下表盘上的指针(如果是铝材料),拆开内部铁、铜、铝和铁分别拉到工厂再回炉加工成其他的产品。
7. 安全注意事项 :
在整个拆卸过程中,需要密切注意安全,确保不会对周围设备和人员造成损坏或伤害。
建议:
拆卸变压器是一项复杂且危险的工作,建议由专业人员进行,并确保遵守所有安全操作规程。
在拆卸前,应详细记录每个步骤,以便于后续的组装和维修工作。
其他小伙伴的相似问题:
箱变为什么一碰就跳?
箱式变压器的关键部件有哪些?
10kV箱变如何拆除?