> 文章列表 > 变压器检修如何放电

变压器检修如何放电

变压器检修如何放电

检修变压器放电的方法如下:

1. 使用放电棒放电 :

将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地)。

地线的另一端接在放电棒的地线连接处。

工作人员手持放电棒,将放电棒的端部逐步靠近,最后接触到变压器绕组套管端部的接线板。

通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。

2. 通过短路放电 :

将变压器的一、二次侧同时接地。

用短路笔在二次侧短路,并将电源逐渐升高至额定电压的一半,然后逐渐降低至零,完成放电。

注意:短路放电过程中,要注意电流的大小,以免短路电流过大,损坏变压器。

3. 甩负荷放电法 :

将变压器的一、二次侧同时接地。

通过切断和接通负荷电源来提高和降低变压器的绕组电压,使其有规律地达到零级。

4. 预放电和直接短路接地 :

对大型变压器摇测绝缘和直流泄漏试验后,需要进行放电。

放电时应先用一个一端接地的高压电阻慢慢接近变压器的端子,进行预放电。

然后直接短路接地。在现场没有高压电阻时,可以临时找一截潮湿的树枝代替。

5. 使用高压验电器 :

根据变压器验电等级的不同选择相应的验电器。

兆欧表L端测试线接高压侧,兆欧表转速稳时进行读数,记录。

断开L端测试线,停止转动兆欧表,用放电棒进行放电,拆除E端测试线。

在进行变压器放电时,务必注意安全,遵循相关操作规程,避免因操作不当导致触电或其他安全事故。

其他小伙伴的相似问题:

变压器检修前应放哪几级电?

10kV变压器放电的正确方法是什么?

变压器停电检修放电的安全措施有哪些?