空调排空是确保空调系统正常运行的重要步骤,以下是几种常用的空调排空方法:

使用空调器本身的制冷剂排空

1. 拧下高低压阀的后盖螺母和充氟嘴螺母,打开高低压阀芯(旋1/4-1/2圈),等待约10秒钟后关闭。

2. 同时,从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开,排出空气。

3. 当手感有凉气冒出时停止排空,排氟量应小于20g。

外加制冷剂排空

1. 使用独立的制冷剂罐,将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母。

2. 松开制冷剂罐的阀门,充入制冷剂2-3秒后关闭。

3. 当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10-15秒后,拧紧接管螺母。

4. 从充氟嘴处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,放出制冷剂。

5. 当再也听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯。

使用真空泵排空

1. 将阀门充氟嘴螺母拧下,用抽真空连接软管进行连接。

2. 打开真空泵,开始抽真空,直到压力表指针 ≤ -0.1MPa(抽真空时间约半小时)。

3. 停止抽真空后,打开液管(细管)二通阀,当压力表指针回到正压且为0.05MPa时关闭二通阀。

4. 拆下连接加氟口的软管,抽真空完毕。

5. 彻底打开气管和液管的阀门,并盖上螺帽,同时盖上加氟口螺帽。

6. 试机!开机状态下再次检漏!

手动排气法

1. 将空调机组停止运转,打开室内机下方的排水孔,手动排出积水和残留的空气,直到流出干净的水为止。

冷媒排挤法

1. 安装、连接室内机和室外机紫铜配管,并拧紧螺帽。

2. 在室外机连接处,将拧紧的液管(粗管)螺帽回旋一圈左右,拧开气管(细管)二通截止阀的螺帽。

3. 用内六角扳手打开气管截止阀(逆时针旋转约90°),室外机内的冷媒被放出。

4. 冷媒通过气管流经室内机,再通过液管回到室外机液管截止阀连接处,并将系统管路中的空气压出。

5. 当手感截止阀及紫铜管有凉意时,空气被排尽(排空时间约15秒左右),迅速拧紧螺帽,排空气完毕。

6. 彻底打开气管和液管的阀门,并盖上螺帽。

7. 试机!在开机状态下检漏!