多联机排水管的安装方式主要包括以下几点:

1. 水封设置 :

当冷凝水盘位于正压段时,出水口通常不需要设置水封。

当冷凝水盘位于负压段时,应设置水封,且水封高度应大于冷凝水盘处于正压或负压时的值。

2. 挂壁机和不带水泵的座吊机排水管安装 :

安装挂壁机时,室内机管道应按墙孔方位安装,并用胶带将排水管与其合并缠紧,确保排水管位于下方。

当排水软管需通过室内时,应缠绕隔热材料,防止冷凝聚露。

排水配管可以延长至地面或背面,并利用紧固扎带固定。

3. 排水管要求 :

排水管的支管应沿水流方向设置坡度,坡度不小于1%。

悬吊螺栓需满足横管在1~1.5m、竖管在1.5~2.0m,每支立管不得少于2个支撑点。

避免出现倒坡和积水部位,出水端不允许浸泡在液体中。

4. 水泵排水 :

确认排水提升管高度在500mm以内。

保持排水提升管垂直,并确保其与空调机的距离在300mm以内。

5. 材料选择 :

选择合适的材料来确保排水管的使用寿命和耐候性。

6. 室内机安装要点

室内机吊装下方采用双螺母固定,丝杆不小于¢10mm,并保持垂直,长度统一在机器中间位置。

室内机应水平安装在±1°以内,并确保有足够的送回风空间、维修及保养空间。

吊装室内机后应及时全方位包裹保护,维修口尺寸应在400×400mm以上。

7. 室外机安装要点 :

室外机应水平安装在±1°以内,基础高度200mm以上,并加防震垫,厚度不小于10mm。

安装位置应便于排水。

8. 冷媒管与排水管安装要点 :

冷媒管穿越楼板和屋顶时,要做好防水施工,并确保室外侧有向下坡度防止水回流。

冷媒管或排水管穿墙时应加套管保护,套管长度与装修后墙体厚度相等,内缝隙用阻燃烧材料填满。

确定冷媒管、排水管的走向和定位,安装前先安装固定码,固定码间隔统一美观,符合技术要求。

冷媒管固定间隔1.2~1.5m/个,与室内机连接300~500mm处、转弯处应固定。

排水管固定间距0.8~1.0m/个,与室内机连接300~500mm处、转弯处、冷凝排水提升的横管段和立管转弯300~500mm处均应固定,立管固定码间隔1.2-1.5m/个。

以上要点涵盖了多联机排水管安装的主要方面,确保安装正确、安全,并满足使用要求。需要注意的是,这些要点是基于发布时间为2023-07-26和2024-04-29的信息,具体安装时还需参照最新的产品说明和当地规范